4
消防电梯应采用不燃材料装修……
建规要求消防电梯内部装修应采用不燃材料,现实中很多消防电梯内部都安装有木制的防护板,这样合规吗?
匿名用户 | 2021-05-23 07:57:40 举报 浏览(148)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-24 06:41:29

单通道的。

      消防电梯设置要求:

      ①消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料;

      ②电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定;

      ③消防电梯中,机房与相邻其他电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于200h的隔墙隔

      开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;

      ④消防电梯间前室门口宜设抽水设施,消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于200m3,排水泵排水量不应小于10L/s;

      ⑤电梯前室的门应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘;

      ⑥动力与控制电缆,电线应采取防水措施;

      ⑦消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。


回复 · 2
0
18721****80312021-05-24 00:06:17

不合规。一般消防电梯是大载重电梯,又因安装位置隐蔽、独立,常区别于客梯,兼做货梯使用。为避免运货损伤电梯,施工单位在运送建材时用木板封起来,就一直使用没有拆除,此做法违反规范。

回复 · 0
0
少年已不年少2021-05-23 12:10:08

木质的防护板是为了防止装修材料碰伤电梯轿厢,

回复 · 0
0
塞东郭2021-05-23 09:45:03

木制防护板应该是临时的,保护业主在装修阶段碰损电梯。

回复 · 0
0