北大青鸟11s主机
有的点位有时候报反馈,又自己下去,过一会又报出来,是现场设备的事吗?(补风阀,新风阀点位)
匿名用户 | 2021-05-22 09:38:06 举报 浏览(107)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15166****19952021-05-24 21:24:22

注意细节问题吧


回复 · 0
1
回忆未来2021-05-24 20:09:25

先把反馈线拆了看还报不报了,不报了就是设备有问题,还报就是模块或者线路有问题。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-24 06:39:25

检查一下反馈的线路是否正常吧,然后再分段测量一下线路是否接地啦啊,电阻多大

回复 · 0
1
18721****80312021-05-24 00:00:22

这种情况线路接地的概率较大。

回复 · 0
1
奋斗追梦人2021-05-22 16:49:26

线路有问题,这个设备所接的阀体接地,或者这个设备坏了

回复 · 0
1