压力开关,流量开关,无源启泵,线是怎么走的,如何启泵28
压力开关,流量开关,无源启泵,线是怎么走的,如何启泵
匿名用户 | 2021-05-22 09:17:25 举报 浏览(349)

7
条回答
石家庄报警安装2021-05-22 12:28:25 提问者采纳

流量开关和压力开关都是单独的两根线直接到泵控制柜。

回复 · 0
1
简简单单132021-05-24 16:46:46

一般消防和喷淋控制柜都提供有专门的接线端,从动合开关处放两芯线到控制柜即可

回复 · 0
1
1517****95702021-05-23 10:10:10

流量开关和压力开关都是24V,不能直接启泵。是检测工况,然后触发信号,给消防泵控制柜的二次控制线路启泵。

回复 · 0
1
少年已不年少2021-05-22 13:02:56

压力开关和流量开关的两个接线端子,引出两根线,接到水泵控制柜的启泵接线端子,实现只要压力开关、流量开关动作就能启泵,

回复 · 0
1
1869****27022021-05-22 10:20:22

压力开关,流量开关,无源启泵,线是怎么走的

回复 · 1
1
罗大侠2021-05-23 06:08:40

流量开关(24Ⅴ电源线,和至消防泵房控制柜启泵线)压力开关(至消防泵房控制柜启泵线,买输入模块反馈浅)

回复 · 0
0
图途2021-05-22 17:08:24

流量开关从屋顶水箱位置放线至消火栓泵控制柜和喷淋控制柜四芯电缆,压力开关只有一组线进喷淋控制柜

回复 · 0