消防卷帘门控制箱限位开关导致控制箱送电就烧保险丝是什么情况10
把限位开关的线拔掉后 卷帘控制箱正常了但无法上升和下降 接上限位开关线控制箱保险丝直接烧断
    
32329999 | 2021-05-20 22:54:31 举报 浏览(133)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-05-23 13:17:19

限位开关负荷太大承受不住就导致保险丝被烧了,建议更换

回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-22 06:53:53

检查测量限位开关是不是有短裤的地方,可能是触点有问题,仔细排查一下

回复 · 0
0
防消使者2021-05-21 07:58:12

限位开关有短路或者接地地方,你可以换一个限位开关试试,重新安上去就应该可以了

回复 · 0
0
饭米白2021-05-21 05:54:18

保险丝熔断,大概率是限位开关某处短路了。拆开限位开关,看看是否有线路短路或限位开关中的两个微控触点弹不开了。

回复 · 0
0