[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册      返回旧站  |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
谁有诺蒂菲尔主机的操作流程说明,麻烦分享一下,非常感谢,急急急20
  
匿名用户 | 2021-05-20 09:52:00 举报 浏览(174)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17513****59312021-05-22 22:52:56

你这是霍尼韦尔6000吧,我有手册,怎么给你

回复 · 2
0
川S消防报警调试维修2021-05-22 16:26:15

需要说明书可以加我

回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-22 06:45:13

火灾报警操作顺序: 当有火灾报警发生时,主控机发出鸣响,同时液晶显示屏弹出“火灾”报警画面,显示具体报警信息。值班员可通过主控机液晶显示屏或CRT显示器报警画面直接查看。确认地点后应迅速通知相关部门派人前往现场查看,同时可按下主控机面板红色“确认”键,停止主控机鸣响。如现场确认无火灾发生或现场设备修复正常后,可通知主控机值班员,按下主控机红色“复位”键,主机便自动进行报警消除复位。


主控机联动开关设定: 若确认现场发生火灾,现场巡视人员应立即通知主控机操作人员进行联动开关操作,将主控机设置为自动联动状态。具体操作为:每台机器显示屏的右方都有一个“手动/自动”红色按键,将按键按下输入密码“333333”,屏幕下方图标变成,此时即为联动状态;反之,红色按键按下输入密码”333333”图标变成




,恢复手动状态。


主控机故障查看: 待机状态下直接按下“故障”按钮,即可进行故障查看,继续按上键或者下键查看其他故障事件,左键右键为翻页键。


查看单一设备的运行状态顺序:待机状态下点击“菜单”按键,密码提示输入“333333”,找到“4.设备操作”按4号键进入,然后找到“2.状态跟踪”2号按键进入,输入所要查看的设备号。


1/2页

控制单一设备顺序:待机状态下点击“菜单”按键,密码提示输入“333333”,找到“4.设备操作”按4号键进入,然后找到“1.手动输出”1号按键进入,输入所要控制的设备号,点击“enter”键启动;反之, 待机状态下点击“菜单”按键,密码提示输入“333333”,找到“4.设备操作”按4号键进入,然后找到“1.手动输出”1号按键进入,输入所要关闭的设备号,点击键盘上“NEXT”按键,将光标移动到”开启”位置,按”下键”变成”关闭”状态后,再按”enter”关闭设备。


回复 · 0
0
13970****42542021-05-21 23:43:24

兄弟,你们有这个主机的编程软件吗?

回复 · 0
0
tttwww1112021-05-20 20:28:59

这个可以有

回复 · 0
0
专业焊接:郑蜂2021-05-20 11:29:02

我有怎么发给你

回复 · 1
0
已解决个消防问题