在二楼既有幼儿园又有教育培训疏散通道需要几个
幼儿园和教育培训虽然是同一层,但是经营场所是完全用墙隔开,幼儿园有一个独立通道和一个公用通道,培训机构有2个独立通道,请问培训机构在做消防评估的时候,评估范围会到幼儿园的疏散通道的不足吗?还是只要教育机构的自己的经营范围有2条独立通道就可以了?
A.树童英语-Vincent-尹老师 | 2021-05-20 00:19:52 举报 浏览(162)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

nzk1582021-05-21 14:45:05

至少2个,而且房间不能放在走道的尽端,高层应独立楼梯,多层宜独立楼梯。

回复 · 0
1
18155****46752021-05-25 09:27:52

得满足最低要求

回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-21 07:56:52

两个,

疏散通道、安全出口的一般设置要求:

  1、疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。

  2、安全出口的设置要求

  (1)每个防火分区的安全出口不应少于两个,且应分散布置。

  (2)出口处不得设正门槛、台阶,采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门。

  (3)营业、使用时间安全出口不应上锁、阻塞、堆物。

  (4)公共场所、观念厅的入场门、太平门宽度不应小于1.4m。


回复 · 0
0
18521****29752021-05-20 01:21:50

儿童活动场所应跟其他区域采用两小时防火隔墙分隔,设置在多层建筑内的儿童活动场所应至少有一部独立疏散楼梯,高层建筑内均应采用独立疏散楼梯。评估会计算整层的疏散宽度,距离,是按整层或者整个建筑考虑,不针对某一个区域,详情请私信!

回复 · 0
0