送风口不能正常启动,电压正常,求教
送风口的信号线与24v都正常,远程不能开启,而且反馈端有电压,用万用表直流电压档测的时候一直往下降,一直降降到零,是什么原因,能正常开启的反馈端上没有电。求教各位大佬!!!
匿名用户 | 2021-05-19 18:16:53 举报 浏览(225)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-21 07:49:12

可能是风阀机构坏了,调换一个,然后再启动试试

回复 · 0
0
消防无小事2021-05-20 09:05:44

远程不能启动是模块就没动作还是动作了送风阀没打开?送风阀用来多长时间了?时间太长可能风阀自身因开启机构内部锈蚀是没法打开的,这种情况很常见。你说的24V正常是指的模块动作后输出的电压是24V还是主机送到模块的电压是24V?如果风阀没问题,主机电源盘输出24V电压也没问题,而模块动作时输出电压太低也是不行的。

回复 · 0
0
sjh2021-05-19 20:56:44

模块注册了吗启动盘设置了吗?反馈有电压接线正确吗或线路干扰吗


回复 · 0
0
已解决个消防问题