送风口不能联动启动,电压正常。但反馈端有电压,是什么原因
送风口的信号线与24v电压正常,远程不能启动,但是反馈端也有24v电压,用万用表测直流电压档测的的时候一直往下降,一直降到零,是什么原因,正常能开启的反馈端没有电。请知道的师傅教导!!!
匿名用户 | 2021-05-19 18:13:44 举报 浏览(160)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

第五2021-05-19 21:58:15

你说的远程不能启动,是模块动作后阀没打开还是模块没启动,阀没打开反馈端你描述的情况是正常的;你现在可以单点启动一下这个风阀看是否可以打开,要是不能打开测一下启动端子的电压能否达到18V以上,还有联动的时候有些风阀打不开,会把电压拉的特别低,导致其他设备不能正常工作,风阀机构会因为时间长变得不灵活,测试之前可以手动把风阀还回活动活动,这样就能好一点,,最后还是打不开就只能换机构了

回复 · 3
1
19990****35062021-05-28 18:54:15

很多通风的阀门,都有问题,打不开,这是通病。手动拉环把阀门打开,多来几次,然后点动给它24伏启动,看能不能动,如果能动了,再去联动。

回复 · 0
0
2021-05-21 16:17:24

是新装的还是原有的,一个故障还是多个故障,信号、24V都正常的话检查下模块是否能正常工作,接线是否正确,风阀机构是否出现正常

回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-21 07:48:27

检查一下风机阀的机构是不是坏了啊,测量一下的线圈电阻是不是正常,