减压阀一级和二级减压压力问题,邀请大家探讨
按条文比值不太于3:1,是不是1.5:0.5也可以,如果可以压差会不会有点大。还有就是压差不超0.4,只征对二级减压还是都要达到这要求?如果都要就前后予盾了
匿名用户 | 2021-05-19 13:10:03 举报 浏览(130)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-21 07:08:41

一级减压阀多用于气站,压力较高的情况下,一般口径较大,压力多在2公斤以上。二级减压阀是通过气站减压后,用于工业或者民用的官道上,压力较低,口径较小。

回复 · 0