关于灭火器设置位置的疑惑❓哪位大仙给解释下
咋天,省应急管理厅专家组检查,提出丙烷气瓶放置点(放置不超过五瓶),灭火器必须放置在离气瓶五米内,实际在十米处配置有室内消火栓及二貝4公斤干粉灭火器,我向专家请教为什么灭火器必须放在离气瓶五米内,她答复这样放置符合灭火器保护半径,并告之她是注册消防工程师,我无语,搞了三十年消防安全,第一次听到这样的回答,难道真的学习不到位?肯请大家帮个忙,哪有这样的规定?
卫士 | 2021-05-01 20:41:06 举报 浏览(191)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

139****73912021-05-02 07:52:09

ABC类干粉灭火器严重危险级的保护半径也有15米了,BC类干粉灭火器严重危险级的保护半径是9米,无论哪种肯定都是>5米的

回复 · 1
1
海阔天空252021-05-02 11:16:23

灭火器确实有保护半径的说法,手提式灭火器灭bc类火灾,在严重危险场所内保护半径是不能超过9米的。具体规定可以查灭火器那本规范

4公斤的也不能用,至少用5公斤的


回复 · 0
1
安安102021-05-06 17:30:00

严重场所灭火器最低需要配置3A的,最少五公斤

回复 · 0
0
18155****46752021-05-03 12:42:56

翻规范吧,你是凭经验,他是搬规范



回复 · 0