消防24V外控电源盘拆下来后发现其中一组24V输出线路仍然带电,电压6V左右
老的220转24V外控电源盘用了四年多,检查发现空载只能输出11V多的电压,于是换新。
拆下来后发现其中一组原先接入电源盘的24V输出线路仍然带电,电压大概6V左右波动。
请问是什么原因?这一路敢接到新的电源盘上吗?
匿名用户 | 2021-04-30 08:32:08 举报 浏览(72)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

黄嘉盛2021-05-05 00:31:29

除了外部电源供给现场设备动作外还有一个电源是给主板的一般都是5V左右

回复 · 0
0

逐一下掉各回路线,看下掉到那一个回路时,原来24伏线路不带电。就是和这一路串电。

回复 · 0
0
饭米白2021-04-30 08:52:57

应该是回路线串入24V电源线了,可以一组组的拆回路线,确认一下是哪组线串电。

实际中串电的事经常有发生,主机不一定会报故障,如果回路没什么异常,可以先不理它。我遇到一个旧改项目,施工方将24V线和回路线直接接一起,直到3年后因为回路中有几个设备反复报故障,查线后才发现是线路串电了。