8305扬声器监视模块故障原因
以前的老模块坏了,换了新的一直报故障
匿名用户 | 2021-04-29 12:58:41 举报 浏览(86)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18995****69932021-05-03 19:33:39

需要编码器解码才行mmexport1619742446165.jpg

回复 · 0
1
19990****35062021-04-29 16:02:33

查线,确认线路没接错也没问题,然后用编码器修改一下模块的检线功能。首先前提是设备线路编码都没问题

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-08 09:22:20

检查线路是否有啥问题,或者编码是不是存在问题啊,不行就联系厂家技术员

回复 · 0
0
牧羊2021-05-04 03:17:15

加电容试试

回复 · 0
0
156****01192021-05-03 10:10:40

加电阻没

回复 · 0
0

现在的有些广播模块检测喇叭是不是原厂的!编码器清除属性!要不就用8301加中继代替

回复 · 0
0
福哥2021-04-29 21:12:06

先检查模块线路有没有问题,出线电阻是不是合适,新旧设备是不是匹配,编码是不是正确,都没有问题那就再看模块是不是坏的。

回复 · 0
0