回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
西门子720R报警主机报分机配置不一故障如何解决50
西门子720R报警主机报分机配置不一故障,分机又不知道改了什么配置,怎样做到主分机数据同步,解决故障
匿名用户 | 2021-04-29 12:10:31 举报 浏览(62)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

章鸣2021-05-03 10:58:04

首先确定设定了主机,主机配置里有一项,从分机下载配置,同步完成后保存配置并重启主机

回复 · 0
0
#5f02e98e69bfe2021-04-29 18:46:25

主机下载程序一遍,分机再下载一次!

回复 · 1
0
已解决14995个消防问题