回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
海湾8362H模块只提供开关量,如何控制切非消防电源?
匿名用户 | 2021-04-28 21:01:56 举报 浏览(73)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

流沙2021-05-01 11:58:27

切非电源需要引入电源控制,DC24V或AC220V看分励脱扣器型号,输出模块常开点串接到一根控制电源线上,模块动作后电源导通,分励脱扣器分断非消防电源回路。

回复 · 0
1
饭米白2021-04-29 09:00:03

把模块的控制端串联在脱扣器动作的电源上。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-07 07:06:20

这个切电控制,需要加一个分励脱扣器,有的小型断路器的脱扣器线圈就是直流24v,可以直接有源输出就可以,大型塑壳断路器需要220v电压,就得加个继电器使用

回复 · 0
0
图途2021-05-03 06:58:33

原理是一样的

回复 · 0
0

我们切非都是用8301

回复 · 0
0
石家庄报警安装2021-04-28 22:49:27

把220V一根线接到常开点

回复 · 0
0