防火阀已短接,但是不管手动自动都无法启动风机是啥原因,接触器的常开点直接接到启动按钮上这样对吗?
匿名用户 | 2021-04-28 18:14:13 举报 浏览(109)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

饭米白2021-04-29 09:19:00

防火阀已短接?是指防火阀与风机互锁线吗?用万用表通断档一端点接触器线圈零线端,一端点零线接线排,如果不通的话,就是防火阀没短接对或者是有断路。另外接触器常开点直接接到启动按钮,这是什么操作?启动按钮是控制接触器动作的,你先接到常开点,如何启动接触器?除非你是顺序启动!最好是有图,要不然说不清。

回复 · 0
2
山羊班主任2021-05-09 19:58:39

 火焰蓝等级:支书关注

启动时线圈有电压吗?如果没有就是控制线路存在问题,如果有,可能是接触器有问题,手动按下接触器试试,接触器没问题,也可能是风机有故障

2021-05-07 07:


回复 · 0
0
火焰蓝2021-05-07 07:03:28

启动时线圈有电压吗?如果没有就是控制线路存在问题,如果有,可能是接触器有问题,手动按下接触器试试,接触器没问题,也可能是风机有故障

回复 · 0
0
323299992021-05-02 14:12:52

启动按钮控制接触器线圈得电,防火阀熔断停止风机是不是短接错了


回复 · 0
0
图途2021-04-28 19:58:23

有二次线路图吗?有的控制箱是有现场启停功能的最好有图纸

回复 · 2
0
石家庄报警安装2021-04-28 18:53:46

不对。你把防火阀的线拆了直接拿根线短接上再试试。还不行就是控制柜有问题。

回复 · 0
0
已解决14958个消防问题