回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
消防主机上显示的闪烁的故障信息可不可以消除
若可以的话该如何操作 谢谢
  
匿名用户 | 2021-04-28 16:27:39 举报 浏览(91)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

回归平凡2021-05-08 09:31:16

可以先屏蔽掉!

回复 · 0
0
凯布莱森2021-05-05 14:47:16

故障维修好了故障信息会消失,如果处理不了还想不显示只能把这个点位删掉或改成预留,但有了问题怕被查。这是松江的主机,可以预留,但是建议修好的方式消除。

回复 · 0
0
消防无小事2021-04-29 11:06:23

故障维修好了故障信息会消失,如果处理不了还想不显示只能把这个点位删掉或改成预留(跟主机品牌相关),但有了问题怕被查。

回复 · 0
0
图途2021-04-29 05:00:46

可以预留掉的,但是这是违规操作,及时处理一下吧修好再释放出来

回复 · 0
0
迷雾迷雾2021-04-28 20:37:43

松江的好处理。进入设置找到故障回路和对应的点位,按中间的屏蔽键,按2下,后面显示预留就可以了。然后退出保存

回复 · 0
0
139****73912021-04-28 17:29:11

故障修复自然会消除,如果暂时修复不了,可以屏蔽,不过屏蔽指示灯会点亮。

回复 · 0
0
18953****70912021-04-28 16:42:01

把故障设备修理好后自动清除,把故障隔离,隔离指示灯亮,

回复 · 0
0
已解决14995个消防问题