三江壁挂式消防报警主机主电开路???5
三江壁挂式消防报警主机主电开路?主电正常,备电正常为啥还抱故障
  
匿名用户 | 2021-04-28 12:06:57 举报 浏览(61)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18061****13432021-04-30 09:52:47

111

回复 · 0
0
少年已不年少2021-04-28 12:50:03

图片中的备电没有报故障,只是主电开路故障