自动报警系统信号总线和联动电源总线在平常不启动时的电压是多少?
请问回路信号总线电压24V是指在任何情况下总线都一直是24V吗?消防联动电源总线在动作时提供24V,那没有发出启动信号时应该是小于24V的吗?大概是多少呢?
匿名用户 | 2021-04-28 10:38:31 举报 浏览(107)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

饭米白2021-04-29 09:56:58

1、回路信号总线电压并不是一直保持在24V,是一个在18一24V之间不停跳动的电压(不同品牌,跳动范围会有些区别)。

2、消防联动电源总线,没有启动信号时稳定在24V至27V之间,启动时带动负载会稍微下降。

回复 · 0
0
消防打工人2021-04-28 19:03:55

信号线上传输的是载波信号,所以用表量时显示的是一个不断变化的数值,不同品牌的控制器具体数值会有不同,不过电压等级都是DC24V。电源线的作用只是单纯的为现场模块类设备供电,线路上不传输信号,所以电压一般为固定值,电压等级也是DC24V,空载输出电压会偏高,通常为DC26V,线路越长接的设备越多线路上损耗越大,现场设备处的电压越低。没有设备启动时线路上电流较小线损也较小,有设备启动时线路上的电流会增大线损也会增大,

回复 · 0
0
152352480652021-04-28 11:13:56

信号总线是18一20v之间,电源线电压是24v。但是电源线的电压是根据线路的长度和带的设备的数量不同,会导致电源线电压降幅的。