回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
下列部位消防应急照明亮度不低于10lx的有5
A.老年人照料设施
B.医院门诊楼的楼梯间
C.逃生辅助装置存放处
D.屋顶直升机停机坪
E.办公楼的防烟楼梯间
  
匿名用户 | 2021-04-28 00:54:20 举报 浏览(92)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

流沙2021-04-28 07:47:57

ACD

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-07 07:26:23

3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2


的演播室;


4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;


5 公共建筑中的疏散走道。


11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:


1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;


2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;


3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;


4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正


常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。


11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。


11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定


回复 · 0
0
1348****08242021-04-30 11:23:55

ABD,认真听课就知道答案了。

回复 · 0
0
故乡的云20202021-04-28 20:02:29

AB

建筑内疏散照明的地⾯最低⽔平照度 应符合下列规 定:
1对于疏散⾛道,不应低于1.01x。
2对于⼈员密集场所、僻难层(间),不应低于3.01x;
对于(⽼年⼈照料设施、病房楼或⼿术部)的避难间,不应低 于10.01x。
3对于楼梯间、前室或合⽤前室、避难⾛道,不应低于5.01x;

对 于(⼈员密集场所、⽼年⼈照料设施、病房楼或⼿术部内)的楼梯 间、前室或合⽤前室,
避难⾛道,不应低于10.01x。

回复 · 0
0
139****73912021-04-28 08:47:33

我觉得是AE

回复 · 0
0
已解决14958个消防问题