回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
下列部位消防应急照明亮度不低于10lx的有5
A.老年人照料设施
B.医院门诊楼的楼梯间
C.逃生辅助装置存放处
D.屋顶直升机停机坪
E.办公楼的防烟楼梯间
  
匿名用户 | 2021-04-28 00:54:20 举报 浏览(79)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

流沙2021-04-28 07:47:57

ACD

回复 · 0
1
1348****08242021-04-30 11:23:55

ABD,认真听课就知道答案了。

回复 · 0
0
故乡的云20202021-04-28 20:02:29

AB

建筑内疏散照明的地⾯最低⽔平照度 应符合下列规 定:
1对于疏散⾛道,不应低于1.01x。
2对于⼈员密集场所、僻难层(间),不应低于3.01x;
对于(⽼年⼈照料设施、病房楼或⼿术部)的避难间,不应低 于10.01x。
3对于楼梯间、前室或合⽤前室、避难⾛道,不应低于5.01x;

对 于(⼈员密集场所、⽼年⼈照料设施、病房楼或⼿术部内)的楼梯 间、前室或合⽤前室,
避难⾛道,不应低于10.01x。

回复 · 0
0
139****73912021-04-28 08:47:33

我觉得是AE

回复 · 0
0
已解决14928个消防问题