预作用系统第三腔室泄水怎么连接
预作用系统第三腔室泄水怎么连接
    
匿名用户 | 2021-04-27 21:33:17 举报 浏览(92)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-07 07:23:38

泄水管路直接连接到泄水的下水道里就可以了,不用专门怎么特意连接

回复 · 0
0
159502134002021-04-29 10:06:23

一路接电磁阀,一路接手动快开阀

回复 · 0
0
迷雾迷雾2021-04-28 20:40:38

没看懂你的问题,从你的图片看应该是安装好了的。是防复位阀门的水怎么排吗?这个阀门排水小,可以不管

回复 · 0
0
流沙2021-04-28 08:00:23

mmexport1619567730286.jpg泄水管连接软管至水槽

回复 · 0