喷淋泵、消火栓泵启动主机为什么收不到反馈信号呢?
喷淋泵和消火栓泵启动,为什么主机收不到反馈信号?求大神赐教,谢谢
匿名用户 | 2021-04-27 18:10:32 举报 浏览(94)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-07 07:14:58

应该是辅助触点接触不良,或者是反馈的线路接触不良,启动后测量一下线路是否通

回复 · 0
0
饭米白2021-04-28 08:50:46

喷淋泵、消火栓泵多数是星三角启动。启泵8秒左右,转全压启动后主机才会有反馈。如果全压启动后还是没反馈,可以用万用表测量一下最后吸合的那个交流接触器的常开触点有没有吸合到位。

回复 · 0
0
图途2021-04-27 20:11:41

星三角启动全压启动才有反馈的吧

回复 · 0
0
阿白202021-04-27 19:50:49

首先确定消防泵有没有高低速,消防泵高速启动时才会有运行反馈信息。如果高速后仍无反馈信息可以用万用表检测下交流接触器辅助触点启动后有无通断

回复 · 0
0
消防小伙2021-04-27 19:23:28

你启动了多久?有时候你点启反馈没回来你就停止了,如果长时间启动的话没有反馈信号看看线是不是接错了,或者接触器接触不良,如果是利达主机我记得直启盘不开借用号码主机不报反馈。

回复 · 0
0
天乐有福2021-04-27 18:33:03

信号反绩线接触不良

回复 · 0
0
已解决14995个消防问题