回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
火灾报警控制器(联动型)接线问题
请教下大家报警主机的烟感温感线是直接从回路板出来的,一条回路出来2很线,那些控制模块的24V电源线是从主机哪里出来的?是智能电源盘吗?要这样的话,现场不同的回路有很多的需要24V电源的设备,需要从主机处拉几组24v电源线到现场是怎么确定的?拉一组再所有的并联起来,还是要拉好多组???
匿名用户 | 2021-04-26 16:57:47 举报 浏览(114)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

石家庄报警安装2021-04-26 17:09:52

24V是从电源盘出来的,电源盘可装在现场也可装在控制室。根据现场的设备分组。用24V的设备多可多分几组,少的话一组就可以。

回复 · 0
1
╯m▂m╰淼淼32021-04-27 18:22:08

主机本来就有24V电源,主要看你外部联动设备多不多,特别假如有楼层显示器的话就单独拉一路24V电源,其它可以共用一楼就可以,都是24V电源线要求2.5平方以上。

回复 · 0
0
P哥2021-04-27 09:15:07

火灾报警控制器本身带有直流24V输出的,但输出电流有限。

常规是用电源盘或者安装在现场的电源箱为现场设备供电。电源拉一组再并联分支是没有关系的,一组线能承载的功率范围内就没问题。如果现场设备用电量大,就需要拉几组的。

电源输出电流的规格常见的有5A、10A、20A、30A等。

回复 · 0
0
饭米白2021-04-27 09:01:34

24V电源线是从主机的电源盘出来的。有些项目是从电源盘一根总的出线,到每层弱电井房,再并联出去;有些项目是从电源盘出一根线,接到主机段子排,分好区域后再一根根的拉到对应区域。

回复 · 0
0
图途2021-04-26 21:04:09

要看产品设计说明,信号线分树状布线和环状布线,各个产品及项目要求不同,施工方法也不一样,一般24V是有外控电源盘的,正常做法如果是一台主机最好是将各个分区的24V分几组布线便于以后查线路,主机出去一组也是行的通的

回复 · 0
0
已解决14928个消防问题