回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
水泵控制住柜打在手动状态下,在主机多线盘上能直接启动吗?
匿名用户 | 2021-04-26 15:44:16 举报 浏览(101)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-04-26 20:34:40

不能,水泵控制柜打至自动,多线盘远程手动启动。

回复 · 0
1
152****52432021-04-26 17:00:26

按规范要求是要能启动的,多线控制不应受水泵控制柜手自动的影响,但现实是很多控制柜接的就是一定要在自动状态下消防主机处的多线启动才能启动水泵。

回复 · 0
1
郭舰艇2021-04-26 16:09:49

能启动

回复 · 0
1
迷雾迷雾2021-04-27 10:21:37

控制柜在手动状态,多线盘远程不能启动

回复 · 0
0
13178****71672021-04-26 20:29:04

看接线的,有的柜子有强制启动,手动也能启动,

回复 · 0
0
139****73912021-04-26 18:19:43

不能启动

回复 · 0
0
18953****70912021-04-26 16:02:50

试一次,不就清楚了。

回复 · 0
0
川人2021-04-26 15:51:05

不会启泵的.

回复 · 0
0
越千年2021-04-26 15:50:51

不可以

回复 · 0
0
已解决14958个消防问题