回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
湿式喷淋系统如何调整高区 中区和低区水压的150
湿式喷淋系统如何调整高区 中区和低区水压的?高位水箱的水从出来到喷淋系统 官网是直接下去到湿报间?如何对高低区水压调整的,和消火栓一样,减压阀?
匿名用户 | 2021-04-26 14:50:57 举报 浏览(94)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

少年已不年少2021-04-28 12:54:44

是怎么分区的,是采用转输泵分区的,还是减压水箱分区的,还是直接用的减压阀分区的,用到减压阀的,设置了减压阀的,水压打上去就可以。

回复 · 0
0
迷雾迷雾2021-04-27 10:24:57

低区和中区在报警阀前端设置可调式减压阀,高区不用设置减压阀。高区的水压比较小,可以不用减压阀

回复 · 0
0
南昌消防2021-04-27 10:22:53

首先找到喷淋高中低区的最不利点的末端看压力对照图纸设计说明看压力是否过低或者过高,搞了直接放水把屋面稳压电接点表调低或者调高,比如你的地区喷淋为1-6层,你只要看6层压力是否达到设计压力,高个1公斤没有关系。低了绝对不行,不要管1层压力1层的压力绝对大于6层的

回复 · 0
0
郭舰艇2021-04-26 16:12:14

你可以采用分区供水,设置转输水箱,就可以解决你所说的超压问题

回复 · 0
0
防消使者2021-04-26 15:40:59

这个只要用稳压泵加压,就可以了,每个分区都有减压阀,都设置好了,不用在设置了。

回复 · 0
0
已解决14958个消防问题