厂房、仓库中的办公室 休息室隔墙可以用那些材料做分隔达到消防规范要求
匿名用户 | 2021-04-26 09:01:28 举报 浏览(60)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

迷雾迷雾2021-04-26 09:09:58 管理员推荐

要看你的厂房和仓库是那类的,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
    办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。
    办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。




回复 · 0
1
南昌消防2021-04-27 10:31:33

实体砖墙最好

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-06 06:59:21

主要是看你仓库放什么,如果你放一些大型机械产品或笨重的产品,我建议你用水泥砖砌墙,相对来说比较稳固,就是不小心磕碰一下也没有大碍,如果您是做轻质产品,比如海绵或其它棉花之类的,我建议您用纸面石膏板,因为纸面石膏板经济实用,