潮湿环境安装什么样的报警设施?20
湿度非常大的环境,例如屠宰厂,烟感安装没多久,线路就出问题,能否换种报警设施或者防水烟感?谁有合理的整改方案?能通过验收的。
welover001 | 2021-04-25 10:58:51 举报 浏览(223)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

流沙2021-04-25 16:36:49

依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50166-2013 第5条火灾探测器的选择

相对湿度经常大于95%、有大量水雾滞留、可能产生蒸气的场所不宜安装点式感烟探测器。宜选择点型感温火灾探测器,施工管线和探测器底座处需要确保防潮封堵严密。如果不能保证管线封堵的施工质量也可以考虑安装缆式定温探测器,感温电缆引至相对干燥的区域接入信号处理单元。 

更换探测器型式应与原设计单位设计师沟通得到对方认可并出具设计变更单。


回复 · 0
2
消防打工人2021-04-27 01:49:19

可以用防护等级高的感光探测器,船用型的探测器就不怕水。

回复 · 0
0
zzzbbb1192021-04-25 11:59:08

电子类都一样。建议换光纤感温或光纤光栅感温探测器,这类设备就是针对恶劣环境的。

回复 · 0
0
已解决个消防问题