屋顶试验消火栓的压力表的数值问题
屋顶试验消火栓的压力表的数值问题?
最高层消火栓距地面1.1米处是最不点,规范有写要求,但屋顶试验消火栓没具体要求?大咖们给解说下
匿名用户 | 2021-04-25 08:43:25 举报 浏览(124)

7
条回答
消防无小事2021-04-28 10:19:29 提问者采纳

消火栓栓口距地面1.1米,试验消火栓也是消火栓当然得符合基本标准。规范要求整个系统的最不利点在准工作状态下的静水压力一类高层公共不小于0.1MPa,一类高层住宅不小于0.07MPa,这是指没有稳压泵的水箱自然压力应满足的要求。如果水箱自然压力达不到该标准要加稳压泵,有了稳压泵压力就变为0.15MPa了。你只要满足最不利点处的压力要求就符合规范了,至于其他部位的任何消火栓的压力不需要特别强调。

回复 · 0
0

你是问安装高度?

回复 · 0
0
1517****95702021-04-26 20:31:31

高层建筑最不利点消火栓压力不低于0.1mpa

回复 · 1
0
迷雾迷雾2021-04-26 08:01:36

屋顶实验消火栓只是拿来检查消火栓管道是否有水,压力是否符合要求的。最不利点的消火栓还是最高层哪个消火栓

回复 · 0
0
nzk1582021-04-25 10:30:14

你这个理解都错了。。。。

回复 · 0
0
徐师傅2021-04-25 09:41:18

理解最不利点!最高最远的地方地方

回复 · 0
0
139****73912021-04-25 08:59:47

屋面实验消火栓不属于最不利点。

回复 · 0
0