青鸟的,楼上有一个回路信号电压5-7v然后有一个声光一直动作,主机上这个回路掉了。前两天接地短路测了好几遍没问题最后换了隔离好了今晚又是这样了!电压一直5-7v上不去换了隔离顶两天!怎么办?
这个问题?我找个洞进去!这个月要验收了!出个这神经病的问题
匿名用户 | 2021-04-24 20:45:02 举报 浏览(148)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-06 06:46:01

分段检查一下吧,可能是24线路的问题,也可能是某个设备坏了导致的,一段断排查吧

回复 · 0
0
156****01192021-04-29 05:47:28
重点检查声光吧
回复 · 0
0
消防小伙2021-04-25 22:52:42

赶紧查线吧,没病死不了人。

回复 · 0
0
139****73912021-04-25 17:16:10

查一下24V电源盘,可能是电源盘损坏了,换一个电源盘试一试。

回复 · 0
0
饭米白2021-04-25 08:43:17

除了接地、短路,再用直流档测一下有没有串电。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-25 07:23:57

你好,线路分段查吧,可能哪段线路故障,最大可能是单个或者多个设备坏了,导致的

回复 · 0
0
石家庄报警安装2021-04-25 06:18:49

可能设备进水了

回复 · 0
0
图途2021-04-25 05:10:23

我碰到过这种情况,一个回路也就那么多个点位,新建项目原设备损坏的几率比较小,分段查把本回路所有的隔离模块全部拆掉然后一个一个的测试,装上哪个出现问题了就在那个模块所在的那几层排查,住宅楼模块布置都是从桥架竖井放的一根信号总线然后分支布置隔离模块,以前预埋像消防箱,声光手报什么的有可能都是从一楼到顶楼都是连通的

回复 · 1
0
bufangqi82021-04-25 00:01:07

隔几层断开总线排查看是哪一层引起的,遇到过的,可能是哪一层穿井道线腐蚀对地了,或者哪一层器件损坏引起

回复 · 0
0
已解决14926个消防问题