回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
1
营口山鹰电源监控,双路电压传感器故障20
营口山鹰电源监控,主机报双路电压传感器丢失,去控制柜排查,发现电压传感器丢失,故障该怎么处理?
    
匿名用户 | 2021-04-24 08:39:17 举报 浏览(73)

1
条回答
15719****49112021-04-24 09:18:42 提问者采纳

4973s电压信号传感器需要二进制拨码,与电源监控主机进行can(分正负)

线通讯

回复 · 1
0
已解决14936个消防问题