消防泵多线启动是否受控制柜手自动影响?哪个标准规范里面有体现?
匿名用户 | 2021-04-24 06:57:20 举报 浏览(139)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

南昌消防2021-04-27 10:41:47

一群瞎子不看吗?火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013中4.2。4.3中明确喷淋和消火栓启动不得首主机手自动控制

回复 · 0
1
消防小伙2021-04-24 14:55:51

这么说吧多线启动说白了就是硬启,不应该受控制箱手自动限制,但是现在施工的都是只有自动才可以启动。

回复 · 0
1
zzzbbb1192021-04-24 10:18:56

规范文字具体描述,是没有明确的,个人认为,也无需特意强调,因为本来就要求水泵控制柜处于自动。但是,根据火规或水规的图集,里面的消防水泵控制柜二次控制电路图来看,多线直接启动,是不受手自动状态影响的。

回复 · 0
1
139****73912021-04-24 07:55:32

多线启动,不受控制器手自动影响,但是水泵控制柜应处于自动状态。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-05 06:25:41

直启强启是应该不受手自动影响的,单独的一根线控制的控制柜启动

回复 · 0
0
佳伊消防2021-04-25 13:56:22

应该受到控制柜的影响的吧,只有当手、自动转换开关处在自动位时,多线启动才可以实现。

回复 · 0
0
1869****27022021-04-24 17:01:29

直接强行启动,不经过手动自动开关

回复 · 0
0
回归平凡2021-04-24 15:23:28

多线盘启动,也就是俗话说的直启,不受水泵控制箱的手自动状态的影响!

回复 · 0
0
18953****70912021-04-24 07:20:35

直接启动不受控制柜的自动手动影响,同时不受联动控制器好坏的影响

回复 · 0
0