回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
海湾9000主机整条回路的设备不断重复报故障是什么原因,现场设备电压正常,设备注册定义也没有问题
32329999 | 2021-04-23 21:45:58 举报 浏览(208)

7
条回答
15719****49112021-04-24 09:33:09 提问者采纳

看主机历史记录,看这个回路是哪几个设备最先报出问题,然后检查这几个设备(有没有坏了的或者进水)

回复 · 0
1
罗大侠2021-04-23 22:11:15

把该回路主机接线先拆除,用万用表电阻档200K量程测试Z1和Z2之间的阻值是多少?再测量Z1和大地接地体间的阻值及z2和大地接地体之间的阻值。

回复 · 1
3
刚入行消防菜鸟2021-04-24 17:03:34

先从主机把回路所带的设备线拆掉,看看是回路设备问题?还是回路板及主机问题?

回复 · 0
1
156****01192021-04-28 05:25:57

线路有接地问题

回复 · 0
0
bufangqi82021-04-25 00:06:00

就是线路腐蚀不稳定报故障和故障恢复,末端打通断即明!

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-24 04:40:55

你好,之前我遇到的这种情况,是某个设备坏了导致的,你排查一下各个设备吧,可能有损坏的设备导致滴

回复 · 0
0
哎!似水流年2021-04-24 04:09:33

按地

回复 · 0
0
已解决14995个消防问题