燃气锅炉房12米高可以安装火焰探测器吗,顶板无法安装烟温感
匿名用户 | 2021-04-23 13:40:40 举报 浏览(83)

3
条回答
139****73912021-04-24 08:03:14 提问者采纳

可以安装,不过要注意安装位置避免阳光直射,发生误报警,另外锅炉房烟尘比较大,要注意保养,保持镜面干净,不影响探测效果。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-24 04:47:23

火焰探测器安装规范及安装高度

  点型感烟、感温火焰探测器

  1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。


  2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。


  3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。


  4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。


  5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。


回复 · 0
0
P哥2021-04-23 13:46:33

12米是可以的。按照火规火灾探测器的选择表格,火探探测器在20米以内的高度都适用。