回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
红外光束感烟探测器怎么安装比较好
如题
  
匿名用户 | 2021-04-23 12:18:45 举报 浏览(88)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-05 06:20:31

、线型光束感烟火灾探测器安装要求

1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。

2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。


回复 · 0
0
快乐是福2021-04-24 04:48:06

1、当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。


  2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。


  3、相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。


  4、发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。


  5、发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。


回复 · 0
0
南昌消防2021-04-23 14:05:24

在最长的上面装两对,有钱装三对

回复 · 0
0
已解决14928个消防问题