消火栓泵控制柜一打自动就启泵,是什么原因?20
消火栓泵控制柜一打自动就启泵,管道压力也是正常的
匿名用户 | 2021-04-23 09:20:08 举报 浏览(235)

10
条回答
a867212792021-04-23 11:33:08 提问者采纳

所有起泵线都拆下来,还是打自动就起那么就是柜子本身的问题;

拆下来后正常了就拿万用表一组组的线量,看是哪组线过来的信号,再去对应的位置看。

回复 · 1
1
川人2021-04-23 14:21:14

看看控制柜有个火警指示灯亮不亮.如果亮打到自动肯定启泵.估计是继电器粘连或者是线路问题.

回复 · 0
1
南昌消防2021-04-23 09:22:56

你至少拍个控制柜的图让大家给你分析

回复 · 0
1

拔下柜内所有24伏继电器,看哪个拔下后恢复正常,就是和这个继电器有关的控制线路动作,以下就不难查了。消防疑难问题联系13725102618。

回复 · 0
0
图途2021-04-23 12:42:50

消火栓启泵按钮,电接点压力表,流量开关都能启泵,逐一排查

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-04-23 12:19:31

说了你也不懂

回复 · 0
0
鞋子2021-04-23 11:10:31

管网压力不足,需要及时补水

回复 · 0
0
18953****70912021-04-23 09:54:52

可能是消防栓按钮已按下,看看主机屏有提示?老系统会出现这种情况

回复 · 0
0
均锦2021-04-23 09:37:06

消防压力开关线或控制柜端子接反了,压力开关设置是否有问题

回复 · 0
0
石家庄报警安装2021-04-23 09:25:21

把所有启泵的线拆下来再试试。

回复 · 0
0
已解决14936个消防问题