回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
请问有源跟无缘的区别是什么?谢谢
匿名用户 | 2021-04-22 23:21:14 举报 浏览(126)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-04-23 06:15:23

1、使用方式不同


有源一般是接继电器线圈,需外接24V电源,用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中;


无源一般是接继电器常开点或常闭点,给外部一个分合信号,接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,一般的输入模块可以用于接收水流指示器、压力开关、信号阀等等设备的报警、反馈信号。


2、原理不同


电源输出型模块,需要搭配继电器,将输出的电源信号,转为开关量信号;无源型输入输出模块,常开点型输入模块,模块启动后,输出端由常开状态变为常闭状态;常开常闭型输入输出模块,输出端有两种开关量状态的变化,即常开点变为常闭点,常闭点转为常开点。


3、安全性


无源触点对消防系统来说更加安全, 有源触点因为直接由消防设备上提供的24V电源控制中间继电器,这时如果24V线路不小心跟220V电源碰到一起,回路马上烧掉。


回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-05 06:15:53

无源触点比有源触点消防系统更加安全。


有源触点由于直接由消防设备提供24V的电源控制中间继电器,所以如果24V线路不慎跟220V电源接触,回路会马上烧掉,不安全。


回复 · 0
0
王炳军2021-04-30 16:28:45

有缘前来来相会,无缘对面不相识

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-04-23 12:23:03

有电和没电

回复 · 0
0
南昌消防2021-04-23 09:28:50

简单点说,消防设备需要24V启动的都叫有源,反之就是无源。还有就是向风机,卷帘门这种这次设备本身自带24V电源的也叫有限,但是模块接法你可以是无源可以是有限。从各厂家模块来看,要给模块供24V的就是有缘,不要24v就是无源

回复 · 0
0
139****73912021-04-23 07:16:41

有源输出的是24V反馈信号,比如输入输出模块,无源输出的是闭合信号,比如输入模块。

回复 · 0
0
章鸣2021-04-22 23:50:06

有源输出的是24V,无源输出的是闭合信号


简单点说就是一个是湿的,一个是干的

回复 · 0
0
已解决14995个消防问题