青鸟!电压5v断一下隔离又好了怎么回事呢?北大青鸟几个回路不接地不短路!
北大青鸟几个回路不接地不短路!整个回路都拆了又装!电压一直5到6v主机不上点!烦死了!怎么办
匿名用户 | 2021-04-22 22:41:13 举报 浏览(66)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-05 06:15:09

先单独在主机后面连接几个设备试试,如果也是这样就是主机的问题,如果没事就是线路存在故障

回复 · 0
0
南昌消防2021-04-23 09:32:28

你在回路板接线端子直接挂一个烟感,手动登记在触发这个烟感如果正常接收到火警主机这块没有问题,再把你的回路线放到回路板端子上用万能表测量如果掉电压就是线路问题

回复 · 1
0
快乐是福2021-04-23 06:17:33

你好,应该是线路有问题,如果线路查不原因,那只能检查设备啦,仔细排查设备吧,应该有设备故障啦,

回复 · 0
0
章鸣2021-04-22 23:45:12

还是线路或设备有问题,不然隔离不会动作