回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
海湾消防报警回路电压正常,设备巡检正常,系统设备注册定义正常,但现场设备不报火警
手报、消报按下去主机没有接收到火警信号 设备测试回码为0
32329999 | 2021-04-22 15:34:34 举报 浏览(132)

2
条回答
消防中心2021-04-23 09:23:40 提问者采纳

一、把此回路设备任意拆下几个,看主机报故障吗?如报故障说明通讯没问题。

二、把此回路信号线拆下,接到其他能报火警的回路上,如能报火警,可能是回路卡问题,如不报火警,说明线路有问题。

三、个人观点仅供参考。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-23 06:38:16

重新断开电源试试,之前有个就是断电就好了哈,实在不行,联系当地技术员

回复 · 0
0
已解决14927个消防问题