回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
海湾回路信号线电压正常、不接地不短路 设备一端信号线不接地不短路 两组线连接后电阻阻值为0是什么原因10
接隔离器与不接隔离器情况一样 线路一连接阻值就不行了 断开后阻值又正常了 是否因为所带设备损坏原因导致
32329999 | 2021-04-21 20:20:47 举报 浏览(201)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

乡下人华134258752262021-04-27 18:28:47
回复 · 1
1
防消使者2021-04-22 08:05:52

你用万用表测量不短路,不接地,有可能是假象,用凤鸣档测量,阻值在几百欧的情况下不会响

回复 · 0
1
章鸣2021-04-21 22:05:29

是不是带电量的电阻?按说上电阻值就没了,只能是设备坏了

回复 · 3
1
火焰蓝2021-05-04 02:07:25

回路卡或线路还有回路终端设备都会出现此现象,你如果是检修人员分别查下问题所在,如果不是检修人员建议不要乱动,可找相关技

回复 · 0
0
饭米白2021-04-22 08:55:56

是不是线路接错了?两组线交叉测一下,是不是同一根线?

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-22 02:10:59

你好,连接后主机是否报故障,是回路故障,还是单点设备故障,?

回复 · 2
0
1869****27022021-04-21 20:41:22

接地不至于又不是泡水里,漏电、降压频繁报故障时好时坏倒是有可能存在的问题

回复 · 0
0
15824****91312021-04-21 20:40:50

设备接的越多电阻值越小

回复 · 0
0
A.♜一念轮回2021-04-21 20:39:56

应该是有设备损坏,出现异常!

回复 · 0
0
已解决14936个消防问题