海湾9000主机主机箱故障000002是什么原因,是主机箱接地不良吗
32329999 | 2021-04-21 20:03:33 举报 浏览(135)

3
条回答
消防打工人2021-04-21 22:13:47 提问者采纳

两个机箱要按顺序开机,先开2号机箱电源开关,再开1号机箱电源开关,且要在10秒内打开全部电源开关。

回复 · 0
1
啤酒罐(杭州小伙)2021-04-21 21:02:40

最好有图片发出来看看。按你描述可能主机机箱电源故障。检查下电池电压,机箱电压。

回复 · 1
0
1869****27022021-04-21 20:40:38

接地不至于又不是泡水里,漏电、降压频繁报故障时好时坏倒是有可能存在的问题