海湾隔离器进线单独测量不短路、不接地 出线单独测量也没有问题 但进线与出线连接后测量接地10
32329999 | 2021-04-21 19:50:58 举报 浏览(155)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

防消使者2021-04-22 08:08:01

换个隔离模块试试,不要用万用表,用摇表测量短路或者接地。

回复 · 1
1
饭米白2021-04-22 08:52:32

你是带电测还是断电测?如果测量方法没问题,那唯一可能的就是隔离模块接地了。

回复 · 1
0
快乐是福2021-04-22 06:05:13

你好,可能是单个设备故障,主机报啥故障吗?还是回路故障啊???????

回复 · 1
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-04-21 21:13:22

有可能是模块故障,你测量下电压有多少。或者直接不经过隔离模块试试。

回复 · 1
0
15824****91312021-04-21 20:44:58

有些主机本身就负极接地,只要线路没问题,不报故障就没事

回复 · 0
0
1869****27022021-04-21 20:40:10

接地不至于又不是泡水里,漏电、降压频繁报故障时好时坏倒是有可能存在的问题

回复 · 0
0