正压送风旁通控制怎么接线?有详细接线图最好。要是能讲下原理最好
这东西第一次见面大哥哥们帮忙解答下吧!
  
匿名用户 | 2021-04-21 18:09:16 举报 浏览(160)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-04 02:06:15

1、消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求,当供电线路压降超过 5%时(实测22.8V),其直流 24V 电源应由现场提供。



2、正压送风口需要3组线,模块一组24输出和一组反馈,还有一组直启风机线,就是手动开启送风口要启风机。



3、1/2接DC24V,2/3接风阀开启反馈信号,4/5接风阀关闭反馈信号,5/6接风机连锁接线端子。





正压送风口安装规范

正压送风口火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。


送风口设置应符合下列要求:


1、楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口;


2、前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;


3、送风口的风速不宜大于7m/s;


4、送风口不宜设置在被门挡住的部位;


5、只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。


6、正压送风口外表装饰面要求平整、扩散环分布应匀称、颜色一致、无明显的压痕和划伤现象。安装前一定要仔细检查风口的机械性能。


7、选用的导流片是一种可调或可拆卸的产品,正压送风口要求调节拆卸方便、可靠,定位后无松动现象。在施工时一定呀注意以上安装要点,只有做到正确安装,其性能才能充分的发挥出来。


回复 · 0
0
1869****27022021-04-22 06:32:17

消防灭火药剂七氟丙烷原材料之一的六氟丙烯是制冷剂的重要成分。制冷剂广泛用于空调、冰箱、汽车等领域,受制冷需求、汽车销量影响较大。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-22 06:07:07

2状态下是常开的为报警线接线端子,然后测量看常开点和常闭点、首先关闭送风阀、1测量的常开点和2测量的对应一组点位,也就是1状态是常开,2状态下是常闭的2个点、然后打开风阀,而1状态是常闭1,用万用表测量 常开点和常闭点,2,3,为24v联动线接线端子

回复 · 0
0
图途2021-04-21 20:37:58

mmexport1619008648240.jpgmmexport1619008651732.jpgmmexport1619006582030.jpg其实这个很简单的,不需要旁通控制器也可以打开泄压阀的,用个14爪继电器,和一个24V直流开关电源组合接线就可以实现,原理可以私聊我mmexport1619006579764.jpg

回复 · 0