回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
应急灯走明线,需要用什么规格的线,用什么规格的线管?
匿名用户 | 2021-04-21 17:01:43 举报 浏览(137)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

图途2021-04-21 18:56:13

KBG或JDG线管,智能集中电源的用WDZAN-RYJS-2×1.5的双绞线,220的就用WDZAN-BYJ3×2.5的BV线,没用特别要求就用普通阻燃电线就行

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-04 02:04:28

应敷设耐火电线,电缆,电线使用的额定电压等于或高750V绝缘铜线。阻燃和耐火电线,电缆允许长期工作的最高额定温度必须符合设计要求。应急照明配电线管时,明敷时应用金属管道,并且刷防火涂料保护,暗敷时,所需的保护层的厚度不小于30mm,当使用隐蔽的塑料管,应使用阻燃型材料的塑料管的氧指数为27或以上。

       单独应急照明电路在每个防火分区有一个单独的应急照明电路,不能混用普通照明电路。 当消防应急照明电路的工作电源和备用电源在同一电缆桥架敷设,中间需分隔。


回复 · 0
0
139****73912021-04-22 07:25:55

用KBG线管,如果能涂刷防火涂料就更好了。智能集中电源的用WDZAN-RYJS-2×1.5的双绞线,220的就用WDZAN-BYJ3×2.5的BV线,没用特别要求就用普通阻燃电线就行

回复 · 0
0
1869****27022021-04-22 06:33:30

状态下是常开的为报警线接线端子,然后测量看常开点和常闭点、首先关闭送风阀、1测量的常开点和2测量的对应一组点位,也就是1状态是常开,2状态下是常闭的2个点、然后打开风阀,而1状态是常闭1,用万用表测量 常开点和常闭点,2,3,为24v联动线接线端子

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-22 06:08:21

常见的应急照明有:

   三线的带消防控制模块的:火零地各一根;

   四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。

   五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、接地线。

   什么可控有强启(四线)、可控无强启(三线)、常闭有强启(四线)、常闭无强启(三线)等等。数都数不清,只能说些常见的。


回复 · 0
0
已解决14995个消防问题