泛海三江纯二线制余压探测器怎么布线?
我是初学消防电的,好多消防设备还没见过,请问各位大师电梯前室余压探测器怎么布线?是泛海三江纯二线制的产品,是放一根信号线到楼顶补风机房控制箱吗?拜托求解!谢谢!
  
匿名用户 | 2021-04-20 21:09:42 举报 浏览(158)

3
条回答
1869****27022021-04-21 06:38:12 提问者采纳

余压传感器布线:同一加压送风系统下的余压传感器LNRYC-P,由LNRYC-YK 余压控制器通过NH-RVV-4 × 1.5mm ²并联 (T接)通信,

回复 · 0
1
快乐是福2021-04-21 06:06:24

余压传感器安装于前室,应每层设置;安装于楼梯间,通常设置1个(在1/3H )或2个( 2个探测器间距≥ 1/2H,一般建议设置在1/4H及 3/4H )。



余压传感器布线:同一加压送风系统下的余压传感器LNRYC-P,由LNRYC-YK 余压控制器通过NH-RVV-4 × 1.5mm ²并联 (T接)通信,并集中提供 DC24V 供电,NH-RVV-4X1.5 mm² -SC15-WC沿楼梯间、前室 /合用前室楼板垂直敷设至加压风机控制箱内 LNRYC-YK 余压控制器;


回复 · 1
1
〆波澜不惊ㄣ2021-04-20 21:25:49

风机的正压出风口是管电梯前室的那就对了,放一条双绞线到风机控制箱,余压控制器装在风机控制箱

回复 · 1