回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
灭火器满5年换药后多长时间应该再次换药?
灭火器满5年换药后多长时间应该再次换药?是按照哪个规范要求的
匿名用户 | 2021-04-20 19:56:14 举报 浏览(119)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

139****73912021-04-21 07:25:11

根据规范要求干粉灭火器是满5年后每2年需要检修一次,您说的换药不一定,如果检修时发现灭火剂流失、受潮、结块等影响使用的就需要补充或者更换药剂,如果一切正常那也不需要换药剂,检修主要是对瓶体做水压实验、零配件检查等。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-01 06:54:59

1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。


    2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。


    3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年


回复 · 0
0
塞东郭2021-04-21 09:27:26

规范要求干粉灭火器是满5年后每2年需要检修一次

回复 · 0
0
1869****27022021-04-21 06:40:05

干粉灭火器二氧化碳没两年一换,水基一年一换

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-21 06:09:07

灭火器有效期满后应如何处理?

灭火器的种类很多,每种灭火器的有效期和维护保养方式不同。灭火器的维修应由专门单位按制造厂家规定的要求进行。

手提式干粉灭火器每五年或再充装之前,应对器头、筒体和储气瓶进行水压试验,再行充装好的储气瓶应进行气密性试验,水压试验和气密性试验合格后方可继续使用;

推车式干粉灭火器干粉储罐和二氧化碳钢瓶每隔三年需分别进行水压试验,合格后方能继续使用;

空气机械泡沫灭火器每次更换灭火剂或出厂已满三年的应进行水压强度试验,合格后方能继续使用;

二氧化碳灭火器每五年或充装前应进行水压试验,合格后方能继续使用;

清水灭火器每次充装前应进行水压试验,合格后方可充装使用,二氧化碳钢瓶应每半年称重一次,如有泄漏,应重新充气。

灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

水基型灭火器——6 年;干粉灭火器——10 年;洁净气体灭火器——10 年;二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;灭火器的报废应由专门单位按规定进行。


回复 · 0
0
静心观无常2021-04-21 00:23:14

2年

回复 · 0
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-04-20 22:37:05

新购买干粉灭火器5年水压测试一次,第一次检测后,以后每2年水压测试一次。罐体强制报废期限为10年。

回复 · 0
0
刘楠2021-04-20 22:02:46

之后是每一年更换一次

回复 · 0
0
已解决14936个消防问题