单位排风机启动,火灾报警控制器怎么会报火警信号
单位排风机启动(实地勘察并未启动),火灾报警控制器居然给出火警信号(信息提示排风机启动),各防火分区的火灾探测设备及触发类报警设备均无反馈信号(处于正常监视状态),也无火情发生,火灾报警控制器无故障,复位后观察一周,经常误报。想请教一下是不是排风机的输出模块出现故障了?
匿名用户 | 2021-04-20 15:34:05 举报 浏览(130)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

章鸣2021-04-20 17:36:45

反馈信息类型设成了火警模式,可以通过修改点位设置改成反馈或监管类型

回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-01 06:54:01

你的是哪家设备啊,个别主机确实是风机启动火警音,如果就这台风机是火警音,那就是类型定义错了,改过来就可以了

回复 · 0
0
回归平凡2021-04-25 17:21:49

可能是类型设置不对,改成反馈类型再试一下!

回复 · 0
0
139****73912021-04-21 07:32:40

反馈信息设置成火警信息,联系厂家改下类型模式,有的报警阀组的压力开关动作信号也会报火警。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-21 06:15:02

你好,如果现在风机没有启动,那就不是设备类型错了,可以考虑查查是不是重码啦啊,实际地点不是风机,可能是烟感之类报警的设备

回复 · 0
0
防消使者2021-04-20 18:20:01

反馈信息设置成火警信息,联系厂家改下类型模式。

回复 · 0
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-04-20 18:16:32

是不是多线盘反馈线路问题。或者继电器常开触点异常。环境比较恶劣。

回复 · 0
0
一米阳光三寸暖32021-04-20 15:50:58

可能是模块故障或者线路问题,导致误报。但是应该报启动反馈,报火警需要检查主机设置情况

回复 · 0
0