主机自动允许,手动停某一已经联动的设备,是否过一段时间该设备仍然启动?
匿名用户 | 2021-04-20 14:57:34 举报 浏览(149)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-01 06:52:27

是会自动逻辑的,应该复位一下,自动调回禁止啦,就可以了,不会自动啦

回复 · 0
0
l77sr2021-04-21 08:49:21

是的,主机不复位现场设备在自动状态就会发生这种情况。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-21 06:17:06

你好,肯定还是会自动启动滴,主机一直给它命令呢,所以一直启动,有的设备它也无法复位的,只有主机复位,才可以现象复位

回复 · 0
0
防消使者2021-04-20 18:23:12

要看现场设备,现场控制柜在自动状态会还会启动。

回复 · 0
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-04-20 18:21:46

打自动还是会的,联动测试经常碰到消防主机未打手动复位。直接手动停止。一会儿又自动迫降了。

回复 · 0
0
少年已不年少2021-04-20 16:39:42

如果联动信号不消除,还是会启的,

回复 · 0
0
一米阳光三寸暖32021-04-20 15:52:32

是的

回复 · 0
0
zhanglannon2021-04-20 15:44:00

手动停的那个设备分两种情况,第一种:手动停止后,控制模式未改变,比如控制模式还打在自动控制模式,那么这个设备还有可能自动启动;第二种:手动停止后,该设备的控制模式人为改变,打在手动控制模式,那么即使主机发出联动指令,此设备也不会自动启动。

回复 · 0
0
消防无小事2021-04-20 15:07:49

主机处于自动状态设备启动只可能是主机发出了联动指令且设备处于自动状态,比如水泵、风机控制柜要在自动状态才会被启动,卷帘、电梯等其他设备如果主机联动了就会动作。联动状态不解除有些设备在停止后还是可能再次动作,比如卷帘手动停止后,主机如果不复位卷帘会再次启动。如果主机没有联动信号设备是不会动作的。