这是万用表测线路怎么不灵光了,求教各位大神大佬!!
消防24v的线路,现在报回路故障,把线从主机拆下来后,两线间没有电压,一端接线一端接地线或主机外壳是17v电压,而后用通断档测线一端和接地线,红表笔接线端,黑表笔接外壳,线路阻值无限大,用黑表笔接线端,红表笔接外壳,两条线路都是与外壳通的,是怎么回事
匿名用户 | 2021-04-17 10:06:43 举报 浏览(177)

3
条回答
消防打工人2021-04-17 12:25:10 提问者采纳

串电了,线间是否通?

回复 · 2
1
15617****52082021-04-17 11:40:07

把线从主机上拆下来测!还是这样就是接地

回复 · 1
2
执念℡32021-04-19 17:24:14

短路接地

回复 · 0
0