不同品牌火灾报警主机之间可不可以联网?或者如何通过模块实现相互间的信息传输
匿名用户 | 2021-04-16 18:17:04 举报 浏览(180)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

流沙2021-04-16 18:49:12 管理员推荐

不同品牌火灾报警主机之间通信协议不同很难联网;通过模块可以实现部分联动功能,以压力开关信号为例:在A系统设置一个输出模块,编程压力开关信号启动该模块,B系统设置一个输入模块定义为压力开关,连线接收A输出模块开关量信号。但需要A系统在自动状态联动启动模块才可以。

回复 · 0
1
创新消防2021-04-16 18:48:04

就像这样做1618032334885.jpg

回复 · 0
2
1869****27022021-04-18 06:36:27

不同品牌火灾报警主机之间通信协议不同很难联网;通过模块可以实现部分联动功能,以压力开关信号为例:在A系统设置一个输出模块,编程压力开关信号启动该模块,B系统设置一个输入模块定义为压力开关,连线接收A输出模块开

回复 · 0
0
blurblurblur2021-04-17 16:18:40

用模块打通不同语言接口就可以 

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-17 06:01:26

很简单 用同一牌子的主机就可以 连接也很简单 不需要什么麻烦 分机出一路线至主机通讯接口就好了


不同的牌子间就要用模块了


回复 · 0
0
罗大侠2021-04-17 02:25:19

可以联网,已经普及了