消防联动编程逻辑搞不懂了,谁懂的讲一下谢谢
编写联动程序时
分区逻辑
1.区域或逻辑
2.气体灭火
点位逻辑
1.两点以上
2.停止逻辑
3.消火栓电灯
看不懂,通俗表达一下
匿名用户 | 2021-04-16 08:52:02 举报 浏览(346)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

流沙2021-04-16 11:32:47
  1. 区域“或”逻辑:2个以上分区中任意分区报警均联动相应设备,例如两个分区之间的防火卷帘门。

  2. 气体灭火联动程序:应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号

  3. 点位逻辑中2点以上:2个及以上的火灾报警信号

  4. 停止逻辑:消防联动编程中只有联动启动程序,没有停止程序,这个没看明白

  5. 消火栓电灯?没看懂 是不是点亮消火栓按钮启动指示灯,这个是硬件点亮不需要联动编程

附联动信号表给你1618543086(1).png1618543017(1).png1618542991(1).jpg

回复 · 1
8
快乐是福2021-04-17 06:20:35

你好,楼上讲的特别好!

消防联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制,现将常用的联动关系原则提供如下:


1、消火栓系统: 消火栓手动报警按钮动作;消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防 控制室(在报警控制器或联动控制器显示) 。 消防控制室手动启动消防泵;消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈 到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示) 。 手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防 泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。


2、自动喷水灭火系统: 自动喷水灭火系统的联动关系如下: 水流指示器动作信号''与''压力开关动作信号;启动喷淋泵。 水流指示器动作;向消防控制室反馈信号 (报警联动控制器显示水流指示器动作信号) 。 压力开关动作;向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号) 。 喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器 或联动控制器显示) 。 消防控制室手动启动喷淋泵;喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈 到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示) 。 手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋 泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。


3、防排烟系统:机械正压送风系统的联动关系如下: 探测器报警信号;或''手动报警按钮报警信号;打开正压送风口;正压送风口打开信号 ;启动正压送风机。 正压送风口的开启数量可按照下列要求设置: (1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启, 使整个楼梯间形成均匀的 正压; (2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启, 即开启报警层和报警层下下两 层的正压送风口。 信号返回要求: 1) 消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态; 2) 消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器 手 动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 排烟系统的联动逻辑关系: 排烟分区内的探测器报警信号''或''排烟分区内的手动报警按钮报警信号;启动该排烟 分区的排烟口(打开);排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速) 。 排烟风机入口处排队烟防火阀(280℃)的关闭信号;停止相关部位的排烟机。 信号返回要求: 1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态; 2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态; 3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。 消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启 动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。


4防火卷帘门联动逻辑关系如下: 1)只作为防火分割用的防火卷帘门可不做两步降落。 感烟探测器报警信号;启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底;防火 卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室 (消防报警控制器显示防火卷帘门关闭 信号) 。 2)用在疏散通道上的防火卷帘门 用在疏散通道上的防火卷帘门应两步下降,其联动关系如下: 安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号;启动防火卷帘门一步下降输出模块使 防火卷帘门下降一步后停止, 当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号;启动防 火卷帘门两步降输出模块使防火卷帘门降落到底。


5、火灾警报和火灾事故广播联动: 火灾警报在高层建筑中主要是指声光报警器, 设有自动开启的声光报警器, 其开启顺序 和火灾事故广播的开启顺序相同。 在自动报警系统中联动开启声光报警器和火灾事故广播和 联动关系如下: 手动报警按钮''或''两只火灾探测器报警信号'''' ;启动声光报警器、火灾事故广播输出 模块;接通声光报警器电源、接通火灾事故广播线路。 高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下: 1)当 2 层及 2 层以上楼层发生火灾时,宜先接通火灾层及其相邻的上、下层;2)当首层发生火灾时,宜先接通本层、2 层及地下各层; 3)当地下室发生火灾时,宜先接通地下各层及首层。若首层与 2 层有大共享厅时应包括 2 层。 消防电梯联动:


6、消防电梯的联动关系如下: 手动报警按钮''或''两只探测器报警信号''与'' ;启动消防电梯强降输出模块动作;消防 电梯强降首层并向消防控制室返回信号。 对于消防电梯最好的方式是在消防控制室内手动强 降。


7、非消防电源切换: 非消防电源切换联动逻辑关系如下: 手动报警按钮''或''两只探测器报警信号与'' ;启动非消防电源切换输出模块动作;该 模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使断中器(空气开关)跳闸切断非消防电源。 非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。


回复 · 0
6
师姐2021-04-20 10:28:48

20201021104514_39202.jpg

回复 · 0
1