七氟丙烷灭火装置的气瓶怎么检测?15
七氟丙烷灭火装置的气瓶怎么检测,是找特检院还是消防部门,几年一检?具体检测要求是什么
匿名用户 | 2021-04-15 15:30:41 举报 浏览(139)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-04-16 05:43:00
一、灭火装置拆除前的准备:
检查报警系统运行状态,保证保护区内气体灭火装置在检测维修期间火灾报警功能运行正常;
二、气体灭火装置的拆除:
1、安全拆除气体灭火装置启动装置(电磁阀);
2、拆卸连接钢瓶的金属软管;
3、拆除钢瓶紧固部件;
4、钢瓶拆除运回检测车间。
三、钢瓶检测试验:
1、对灭火剂储瓶内灭火剂、氮气进行泄放,并对泄放的药剂进行无污染处理;
2、对储瓶和启动瓶进行压力强度检测试验;
3、对储瓶进行容器气密性检测试验;
4、拆除瓶头阀、虹吸管,对储瓶内壁和虹吸管进行除锈、清洗、防腐和打油处理;
5、更换瓶头阀安全膜片;
6、瓶头阀、安全泄放装置进行除锈清洗和打油后,并对其进行机械功能检测;
7、对电磁阀进行电气功能测试;
8、检测完毕设备各部件组装;
9、充装七氟丙烷药剂充装,压力检查及验漏;
10、设备检测合格出厂。
四、气灭装置恢复安装:
1、恢复钢瓶的安装;
2、对气体保护区进行模拟启动测试;
3、恢复安装启动电磁阀,投入运行;
以上是钢瓶检测的流程,从拆除步骤到检测试验最后到恢复使用,每一个环节都至关重要。气体灭火系统属于化学药剂,具有一定的腐蚀性,会直接影响其灭火功能和储存安全,做好气体灭火钢瓶的检测是消防安全工作中的重点。
回复 · 0
1
火焰蓝2021-05-03 06:50:53

气体灭火检测七氟丙烷钢瓶检测如何进行?今天小编就为您编写了有关气体灭火钢瓶检测的有关步骤:



  机房做气体灭火系统的重要性


  依据最新消防规范,机房内必须增设气体灭火系统。根据相关数据显示,机房起火不仅造成人员伤亡,而且还会造成主机时资料的丢失及网络通信的受阻,其危害远比我们想像的大。机房是一个容易导致起火的地方,所以在安全设施防护要求非常严格


回复 · 0
0
塞东郭2021-04-21 09:37:52

七氟丙烷气瓶是无缝钢瓶,属于压力容器,每三年应该检测一次,送有检测资质的厂家进行检测,重新充装

回复 · 0
0
微微一信2021-04-17 00:12:10

气瓶安全监察规程2014年版里有,自己去查一下

回复 · 0
0
後來2021-04-15 21:29:38

七氟丙烷气瓶是无缝钢瓶,属于压力容器,每三年应该检测一次,送有检测资质的厂家进行检测,重新充装

回复 · 1
0
罗大侠2021-04-15 19:43:37

送专业有资原厂家充装,他们负责检测,正常12年一检

回复 · 0
0
已解决14936个消防问题